高壓開關在排氣壓力超過設定值(通常R22系統≤2.4MPa)時切斷電路,防止電機過載;低壓開關在吸氣壓力過低(通常≥0.02MPa)時停機,避免軸承缺油損壞。丹佛斯KP5系列采用雙觸點設計,動作響應時間<0.1s,重復精度±1%,且具備手動復位功能確保安全。